回复:S120风冷装机装柜型变频器制动电阻不定期发红

超隔离

  • 帖子

    43
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2021-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-08-18 10:11:40

31楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-08-18 10:03:23的发言 >29楼

嗯,回复28楼:


既然是ALM做电源,又加了外接的制动单元。这种结构,制动单元的开启制动阈值是多少呢?这是第一;


第二,ALM的直流母线电压恒压控制值又是多少呢?比如说:600V_DC?


能晒晒吗?


真是这种结构,就有风险了。外挂的制动单元的制动开启阈值设置的高了,ALM因过压会采取措施。导致制动单元不工作;反之,如果制动单元的开启阈值设置低了,极容易误动作。这里面有一个逻辑判断和控制的问题。


另外,顶楼的这个问题,现在解决了吗?如果解决了,建议回馈和分享。非常感谢!

直流母线电压980V