4楼

3.0和2.8之间有没有差异。如果两者对这个沿的解析有区别,就不好说。如果没有差异的话,出现的现象也是可以理解的。

假设有一个子程序里面使用了一个上升边沿指令。在程序中调用了这个子程序两次。第一次调用这个边沿前面一直是off。第二次调用这个边沿前面一直是on。那么从执行的指令来看,反正off到on就是上升沿。

执行过off,然后执行on,又执行off,又执行on。结果因为无论多少次执行都是执行同一处的同一个指令……

是不是执行on的时候就是上升沿了?

所以后面on这个子程序的输出永远是上升沿。永远on。