现场有三台堆垛机,提升电机7.5KW 用的G120变频器
功率单元 PM240-2 :6SL3210-1PE21-8AL0
控制单元 CU250S-2 PN :6SL3246-0BA22-1FA0
制动电阻:6SL3201-0BE21-8AA0
三台都出现过功率单元直接烧坏,对应的32A断路器直接跳闸,再推因为功率单元损坏,推不上去的。
是什么原因直接导致功率单元烧坏了呢?
我感觉是提升的变频器的功率单元选择的小了。但是,不是频繁的烧坏,一年一台烧坏两个,我分析是设备的厂商为了成本,选择的功率单元小了,诸位有经验的帮忙分析下是否是这个原因?
负载类型
2.2.1 轻负载 在各种离心风机、水泵、油泵中,随着叶轮的转动,空气或液体在一定的速度范 围内所产生的阻力大致与转速 n 的二次方成正比。 离心风机,泵等负载可按变频器轻载(LO)功率选择,保证变频器轻载对应的 功率不小于电机的额定功率。
2.2.2 重负载 传送带、搅拌机、挤压机等摩擦类负载;起重机、提升机等重力负载;空气压缩 机、罗茨鼓风机、球磨机、注塑机、往复式注塞泵等。 上述恒转矩负载可按变频器重载(HO)功率选择,保证变频器重载对应的功率不 小于电机的额定功率。
从这里看提升机属于重载型, 而功率单元 PM240-2 :6SL3210-1PE21-8AL0 SINAMICS 功率模块 PM240-2 带集成式 A 类滤波器 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:5.5kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +50°C;功率 轻过载:7.5kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +40°C 291x 重载在5.5KW, 轻载在7.5KW 。