回复:modbus-RTU主站控制1秒发1次,但为何主站会连续发3次,提示错误码8?

xinchen

  • 帖子

    240
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-11-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-08-20 08:45:41

7楼

根据 PLC 程序,给 01 发的读取报文是 01 03 00 01 00 01 D5 CA,这个没问题

关键在于下一帧 01 03 00 01 30 39 C0 18 是哪来的


这似乎是单片机的响应报文,而这响应的显然有问题

01 03 00 01 30 39 C1 18,根据响应格式,00 是数据长度,那之后的 01 30 就是 CRC,这与计算的不符,该帧丢弃

因为响应错误,PLC 根据内部默认配置尝试 3 次重发,但响应依旧错误,因此 PLC 报 CRC 错误