恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-08-20 08:52:41
5楼
楼主描述问题,把侧重点放在装置上了,描述的尽详尽细。但是对负载电机只字不提?负载电机的功率呢?这是其一;其二,过载倍数呢?P640 = ?是电机额定电流的几倍?这都是关键的环节,不介绍吗?
提升电机7.5KW,角型连接。提升的负载大概在50kg左右 。电机极限电流是27A,过载倍数1.8倍。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主