回复:V20 变频器频率设置为0,端子给定启动信号时,会过热报警。

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-20 08:52:49

5楼

展开查看
以下是引用H·elec在2025-08-19 22:45:50的发言 >3楼:对,普通电机异步电机。可能不能强制散热,好像是电机转,风扇才转。同轴的。有启动信号,给定为0会励磁(确实电机有励磁的声音),是所有变频器都这样吗?用过其他国产的,也是给定为0,好像没有这种情况的报警,可能国产的这种情况设定为不励磁?为什么西门子不做成不励磁呢?简单应用,可以用频率控制启停。

为啥其他厂家变频器不报警?

很多厂家的设计责任,是对自己产品负责。而西门子的设计目标是对客户负责。(按说,电机会不会烧坏,又不是变频器的责任。)


为啥长期励磁(零给定)状态,普通异步电机会有烧毁的可能?

我们知道,电机是有三相绕组。电机在旋转的状态下,达到额定电流时,每相绕组分别承担33.3%的平均电流发热量

但是,在励磁(零速)状态下保持时,零频(即直流)电流一定是一相进两相出。这40% - 45%左右的(额定)电流一定流过其中一相绕组

这相绕组的发热,已经超过绕组的发热设计约25%。

根据 传热学 可知,物体的温度是 发热与散热的平衡。热量的传导速率与两侧的温度梯度有关。同一物体,温度梯度越小,热传导越慢,发热侧积累温度越高。

外壳风扇不转,没啥散热,内部只会积累热量;可以想见,这单一绕组被烧毁的可能性极大。


同样的现象,也会发生在变频器的六只IGBT上!运转起来时,原来是6只IGBT轮流工作。而此状态时,必定有三只不在工作。

好在,变频器有散热风扇一直工作。

即使如此,仍然对此状态有所限制。(看手册)


这下,讲明白了吧?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?