以下是引用高山孤影在2025-08-18 09:03:52的发言 >14楼

又仔细学习了本贴,点赞7楼的发言,经验满满啊。作为直流系统,对于灰尘和散热流道的维护应该特别到位,510多伏的直流电确实容易爬电,如果现场条件不好,如含有导电性尘埃,灰尘过大,环境湿度过大等,应该采取相应措施。市面上在售的所有直流调速系统的主功率器件和控制回路都是敞开的,现场的维护人员应该注意。

如果维护得当,6RA这种经典机型根本就不坏,自接触直流调速系统以来,我是没有遇到过。

  我遇到造成6RA70和6RA80驱动器,励磁板、励磁可控硅引起的炸机不亚于4起,另外,同事有一次性处理6RA80炸机2起。

  其中6RA70一起,剩下的是6RA80的。主要原因就是励磁控制板,因风机灰尘进入,引起的短路。

  6RA70的励磁控制板设置在驱动器的上方,我给这块励磁板喷涂3边速干绝缘漆后,再也没有再出现过。另外的6RA80炸机,励磁板设置再驱动器的下侧,我到目前为止也不相信是这个是应用环境(灰尘)原因造成的,由此有这么多的重复的炸机事件,基本是每一年一次的频率。