针对17楼发言,说两句:


前面已经说了直流传动技术的历史。它太成熟了。以至于现在的直流驱动功率器件可控硅都是白菜价了。单个元件的容量可以很大。而倒退半个世纪以前,上世纪70年代,那时没有进口的可控硅元件,帝国主义封锁我们。而国产的可控硅单个容量很小,对于上千安培的变流器,一个桥臂的可控硅要2串18并。一个兆瓦级的直流电机传动系统,主电路整流逆变电气柜成排成组,很壮观的。那时都是分离元器件的控制触发电路,夏天环境温度高,半导体对温度的敏感性,会使信号相位发生偏移。所以每过一个时间,定期就要用示波器检查可控硅触发的相位角,确保移相触发的准确性。即使这样,也是能遇到惊天动地的爆炸声,如果只是跳快开,或烧快熔,也就罢了,能很快恢复,如果是炸桥臂,那就惨了。好几个柜子的元件都得换。


现在,一切的一切,都变成往事如烟历史。现在的数字化的智能控制触发可控硅移相,非常可靠。我们用的6RA70,用了很多,从来不会炸。6RA23和6RA28,因为有外控励磁控制,开始没设逻辑保护,所以炸了两台,发现问题后,及时采取补救措施。后来也从来不炸。


我们使用直流系统都是四象限的,而且发电状态多于电动状态。也没炸过。什么逆变颠覆,都没有。就是在运行发电状态,电网突然断电,也是炸三相进线的快熔,装置安然无恙。为什么?因为快熔采用的半导体保护熔断器,而且快熔的动作电流一定比装置的硅容量要低。确保发生短路时,炸快熔保护装置。不使其同归于尽。所以,直流传动应用,选择快速熔断器也是一个技术活,要算帐的。不是随随便便的加个保险的事。


所以,我认为如果直流系统出现炸,一定要找原因,加入一些补救措施,完全可以避免的。主要是应用场景和环境的不同,情况也不同。要根据现场实际导致的问题,有针对性的解决。


就拿励磁电路有问题导致炸机。励磁电路有问题,难道没有逻辑保护对电枢控制的互锁吗?直流电机如果零励,电枢还在驱动状态,当然会短路炸机了。但是如果你有最小励磁保护的设置,还会出现励磁板坏了,炸机问题吗?


再说励磁板,它就是一个半控桥的触发和励磁电流检测闭环控制功能,那玩意很成熟,也会坏吗?反正别说6RA70是原装的励磁板控制,就是我们自己做的外控励磁板,20年运行也没坏,那里面没啥东西。就是运放或逻辑门集成电路,技术相当成熟了。


所以,直流传动炸机,还是找一找使用中的问题或缺陷。对装置的结构布局,没必要过多的关注。


个见