励磁就是简单的可控硅半控桥式整流电路,除了自身的励磁电流检测回路之外,整流桥输入侧还有快熔,双重保护,按说不至于出现这么多的炸机事故啊。我们之前也自己做过模拟的直流调速器,励磁部分甚至直接用二极管整流桥,也没有遇见过炸整流桥啊,基本都是坏快熔。
几次的炸机,都是励磁控制板因为长度冷却风机冷却吹扫,使导电的物质吸入,真是由于这些控制线路板的位置设计在风道的入口或出口,导电物质的长期堆积造成的励磁板爬电,线路板之间的放电,造成可控硅半桥或者整理桥炸机。
在励磁板主回路设置有快熔和断路器,但是,炸机的几次断路器是有跳闸的,一旦断路器跳闸,基本可控硅或半桥基本是烧掉了的。
其中,一起6RA80炸机排障过程记录的帖子,
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1844410_17_0_0.html#anch
请填写推广理由: