REQ管脚用沿触发。
这个是master指令触发的基本条件。
8200#错误:端口正忙于处理现有的 Modbus 请求。
如果REQ没有用沿触发,相当于每一个周期都触发一次,而modbus rtu是异步通讯,即一个通讯命令需要多个周期来完成,故报警8200#错误也能够理解了。
应该是这样的