以下是引用kdrjl在2025-07-27 11:46:05的发言 >5楼

第一步,计算机里的STARTER,新建一个文件,

第二步,PC与驱动在线。这一步其实就是计算机的IP地址与装置的PN通讯地址一致性的设置。

第三步,只要在线成功,先对装置的拓扑结构,采用自动拓扑结构确认的操作。这一步是目前西家传动主推的操作,尽量不要自己设置拓扑结构。让装置去自动识别。如果接线有错,会提示你纠正的。

第四步,第三步成功以后,在线操作驱动装置的工厂化参数复位。这一步操作的必要性,是防止装置里的参数有被动过。

第五步,完成第四部以后,将在线的装置文件上传计算机保存编译。


完成上述,离线的文件与在线的文件参数即可一致。而且在线时,左侧的向导栏拓扑结构的单元前面都是绿色标识。表示装置文件与计算机文件的一致性。


饭要一口一口的吃;操作要一步一步的来,少了哪一步骤,都可能导致问题的出现。


关于调试的启动步骤。先好好看看操作手册的相关章节。有了一个基本操作程序的概念,再去实际操作。仅凭自己想当然,没戏。因为STARTER这个软件的编辑工程师,与你的逻辑思维和认识,都不一样。用别人的东西,就得随着设计者的思路走。这个没办法。或许将来有一天,你自己做了一个类似的STARTER操作程序。那就是你说了算了。完全符合你的逻辑思维顺序。