很高兴又能看到楼主的经常分享,分享很精彩,案例特点也很精彩!读后有一点疑问,对于设备制造商自定义的报警信息700119#的具体含义和触发原因,没有进行详细的解释和分析很是可惜,再详细诠释可能会更透彻理解。通常自定义报警文本从我们OEM制造商角度而言,我们通常会在操作手册中提到自定义报警文本的触发原因以及解决方式。不知道该案例中生产商对类似自定义报警是否有陈述应对办法?
没有深入写排除700119#报警的原因是,当报警触发,按MCP板无效时,我返回到控制柜发现pilz安全plc有fault错误报警。因为在更换前是没有的,由此,我现场判断是更换急停按钮引起的报警信息,在重启pilz安全plc后,pilz报警消除,说明与急停触点回路有关,因为,此时报警已经消除,也无需再深究了。
基于打破砂锅问到底的态度,根据隐版的要求,我打开了报警触发程序,确实发现了一下端异,图示:
能够触发700119#用户自定义报警可能的原因:I140.0 = 0,和I140.7 = 1,才触发DB2.DBX190.3.
而这些报警触发条件是pilz安全plc通过PNOZ的mc3p的profibus DP通讯模块发送给840D系统的,由于该pilz一直是制造商加密的程序,我无法再继续深究,触发这些pilz输出的条件是那些。但是,无论怎么样,基本可以确认是急停按钮回路上触发引起的。
整个工作过程是:
1)pilz的T2/T3输出安全检测信号,图示1:
2)通过急停按钮组,图示2:
3)返回到pilz的I输入回路,构成的这个安全回路检测的闭环,图示3:
当-A1.0/I0和-A1.0/I1回路出现开路,则通过DP通讯模块发送给840D系统的信号为I140.0 = 0,140.7= 1,700119#报警触发的基本工作原理是这样的。