回复:两个PLC通过交换机GET/PUT通信偶尔出现通信中断

YUKJ

  • 帖子

    3267
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-21 15:11:36

15楼

SF1005就是普通(也有工业级的)交换机,但它没有级联参数,它是否适合楼主图示的连接方式(级联)是要打问号的。

如果使用非适应级联的交换机来按照楼主的连接方式,通信的稳定性就没有保证。

评论