以下是引用手机用户20230216638352在2025-08-21 12:54:56的发言 >0楼:请教S7-1200连接温度变送器4-20mA,关机后再开机模块有一个红灯闪烁,温度显示异常,把这个温度变送器的线断开几秒,再接上去就好了,红灯不闪烁,温度显示正常。 连接多个温度变送器就一个有问题 请问哪里问题?怎么解决?

换其它的变送器正常,说明该变送器硬件存在问题。

你取消通道断线检测试试。

我的意思是:规避plc重启时的初始化对通道的检测,还是建议更换变送器。

或者根据你的描述,把该通道通过外部Q驱动继电器后,再输入的模拟量通道。