回复:G120风机负载,如何缩短风机的启动时间?

手机用户20220824182244

  • 帖子

    22
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2022-08-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-08-21 15:59:57

2楼

展开查看
以下是引用yming在2025-08-21 14:25:00的发言 >1楼

你用的是什么模式?

V/f模式?矢量模式?

仅仅是启动过程需要加快?还是每次变速是需要加快?

啥都没说???

你说的P640与电机又没啥关系。是指变频器的输出功能。

不好意思没有讲清楚。

V/F控制模式;P640等于电机的额定电流 ;p1120=15s,实际启动时间为20s(因为p640的限制?),想缩短实际启动时间。

能不能将P640设置为1.5倍的额定电流来加快风机的启动