回复:G120风机负载,如何缩短风机的启动时间?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37280
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-21 17:05:21

3楼

你还是没有把详细的问题系统参数说明白。


第一,比如,变频器比电机大一档,那电机的额定电流是多少?变频器的额定电流是多少?只有知道这两个参数,才好分析问题。


第二,风机控制,不管是V/F控制,还是VC控制。它都需要在启动之前,起码做两个调试。一个是快速调试的静态计算,一个是快速调试静态辨识。有了这个,在变频器里就建立了电机的等效模型。


第三,G120里的参数P640是电机截止电流的设置,它可以设置成电机的1.5倍额定电流(过载倍数)。但是它必须要小于等于变频器的额定电流。这是出于对变频器的安全考虑。也就是说传动系统过载应用的原则是:电机允许过载,装置不允许过载(装置安全过载应用比较复杂,必须要遵循装置的过载周期,所以这里不推荐)。


第四,完成上述三步操作后,检查G120的参数r345。这个值的示值就是你现在系统启动能力的极限时间。如果再小,就会超载的。而如果等于或大于这个值,斜坡时间都不用管,系统会自动以P640的电流设定值加速启动直至达到稳态运行。


也就是说,如果按照上面四步走,斜坡时间P1120和P1121都不用设置,直接给转速设定值一步到位,系统会按照截止电流全力加速到设定值。当然,风机控制,推荐P1240 = 1(直流母线电压控制器使能)。这样风机在减速过程自动调节直流母线电压,风速下降平滑不报错。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8271条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。