原因找到了,不是干扰造成的,是因为CMPTP占用的I点从4到11,而我的第三个输入就不能是I4.0 开始了,找了半天终于找到问题所在了。
引用1楼详细内容:
如果认为是频率干扰,可以用代码验证。
比如更改轮询次序,以前是1234,现在是4132等,毕竟485导线长短不同,次序改变相位。或者在每个任务执行前加入n个数量可动态更改的扫描周期。就是通过软件改变频率特性,作为对比排除手段。个人认为扫描周期的数量间隔比延时器要自然,有时为加速后一个任务可以让n=0,平时多数低优先级任务n=1即可。像这种调试,可以让n=5、8
原因是啥另说,靠明确手段排除和收窄溯源,不靠猜,才是关键。
地址冲突,怎么可能让你编译通过下载程序呢?