没有深入写排除700119#报警的原因是,当报警触发,按MCP板无效时,我返回到控制柜发现pilz安全plc有fault错误报警。因为在更换前是没有的,由此,我现场判断是更换急停按钮引起的报警信息,在重启pilz安全plc后,pilz报警消除,说明与急停触点回路有关,因为,此时报警已经消除,也无需再深究了。
基于打破砂锅问到底的态度,根据隐版的要求,我打开了报警触发程序,确实发现了一下端异,图示:
能够触发700119#用户自定义报警可能的原因:I140.0 = 0,和I140.7 = 1,才触发DB2.DBX190.3.
而这些报警触发条件是pilz安全plc通过PNOZ的mc3p的profibus DP通讯模块发送给840D系统的,由于该pilz一直是制造商加密的程序,我无法再继续深究,触发这些pilz输出的条件是那些。但是,无论怎么样,基本可以确认是急停按钮回路上触发引起的。
整个工作过程是:
1)pilz的T2/T3输出安全检测信号,图示1:
2)通过急停按钮组,图示2:
3)返回到pilz的I输入回路,构成的这个安全回路检测的闭环,图示3:
当-A1.0/I0和-A1.0/I1回路出现开路,则通过DP通讯模块发送给840D系统的信号为I140.0 = 0,140.7= 1,700119#报警触发的基本工作原理是这样的。