回复:G120风机负载,如何缩短风机的启动时间?

手机用户20220824182244

  • 帖子

    23
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2022-08-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-08-21 21:45:58

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-08-21 17:05:21的发言 >3楼

你还是没有把详细的问题系统参数说明白。


第一,比如,变频器比电机大一档,那电机的额定电流是多少?变频器的额定电流是多少?只有知道这两个参数,才好分析问题。


第二,风机控制,不管是V/F控制,还是VC控制。它都需要在启动之前,起码做两个调试。一个是快速调试的静态计算,一个是快速调试静态辨识。有了这个,在变频器里就建立了电机的等效模型。


第三,G120里的参数P640是电机截止电流的设置,它可以设置成电机的1.5倍额定电流(过载倍数)。但是它必须要小于等于变频器的额定电流。这是出于对变频器的安全考虑。也就是说传动系统过载应用的原则是:电机允许过载,装置不允许过载(装置安全过载应用比较复杂,必须要遵循装置的过载周期,所以这里不推荐)。


第四,完成上述三步操作后,检查G120的参数r345。这个值的示值就是你现在系统启动能力的极限时间。如果再小,就会超载的。而如果等于或大于这个值,斜坡时间都不用管,系统会自动以P640的电流设定值加速启动直至达到稳态运行。


也就是说,如果按照上面四步走,斜坡时间P1120和P1121都不用设置,直接给转速设定值一步到位,系统会按照截止电流全力加速到设定值。当然,风机控制,推荐P1240 = 1(直流母线电压控制器使能)。这样风机在减速过程自动调节直流母线电压,风速下降平滑不报错。

谢谢您的耐心解答!

1、风机Pn=75kW,In=139.3A;装置型号6SL3210-1PE31-8UL0,轻载电流=172A,重载电流=154A。我是按照重载电流选的。

2、组态完成会进行“Stationary measurement”,也就是电机的静态辨识。

3、另一个项目把P640设为150%的电机额定电流后,发现变频器的输出电流一直为P640值,最终导致电机温度过高(所以才有了今天的提问)。

这个项目:风机转速设定值为100%额定转速,但风机最多只能到额定转速的90%,此时电流值已经达到p640(p640=风机额定电流)。如果把p640设为150%的电机额定电流,我担心电机也会过热。

4、我看了下r345的值,只有0.379s,这个时间是电机不带负载情况下的启动时间吗?