回复4楼:


哦,那就算一算吧。


电机的额定电流是139.3A,装置的轻载额定电流是172A(风机泵类负载,可以考虑轻载参数)。那么这个系统如果装置不过载,就是电机过载额定电流1.2倍左右。这是系统的最大能力了。建议不要考虑再增加过载倍数了。


其实你的问题是风机在最大电流时,达不到电机的额定转速。只能达到额定转速的90%?如果是这个问题。就不要纠结提高过载的问题了。你的问题是风机的进出口截面积不合适,导致风机电机转速达不到额定值。通过调节风机的进出口截面,即可保证风机的转速达到额定值。这是风机的机械设计问题。是空气动力的流体力学问题。风压太高了,电机就过载了。达不到额定转速值。风机制造商应该知道这个问题呀?怎么他们不发声吗?看你的笑话?你只要调整合适风机的进出口截面积,电机转速即可轻松达到额定值。无需过载。


另外3楼的发言忘了说。r345一般静态计算,所获取的电机启动时间都是空载轴的状态,风机负载属于大惯性负载,所以P342要设置惯性比。惯性比只要正确输入,风机的启动时间r345就是准确的了。其实,你要是P640设置了截止电流,电机启动后,从0至电机额定转速的时间,就是系统启动时间。以此反推P342的设置。


不过,正确设置惯性比参数,对于V/F控制没作用。对矢量控制就有用了,激活转动惯量预控,可以帮助系统在动态运行中做缓冲而不超调。使系统的加减速过程变的丝滑。效果很好。