STARTER V5.7软件,通讯西门子ONE数控系统的NCU1760。访问节点无法accept

已锁定

手机用户20221213148982

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2022-12-13

黄金 黄金 如何晋级?

STARTER V5.7软件,通讯西门子ONE数控系统的NCU1760。访问节点无法accept

1382

2

2025-08-22 08:39:25

展开查看
引用自找答案,问题ID:335467

西门子ONE数控系统配置NCU1760(版本sw6.15)、S120驱动。安装STARTER V5.7调试。

NCU1760的X127端口(IP地址:192.168.214.1),笔记本同样设置同网段下地址。ping也能通。选择TCPIP.1

遇到的问题是:可访问节点,能扫描到设备,但是无法接受,且提示“No further information available,-Access protection have been actived ,prevention an online connection”

是软件版本不对,还是什么设置限制了访问

提问者:手机用户20221213148982


隐身人 回答道:

登录到NCU1760的系统设置,查找访问保护选项,确认是否允许当前设备或软件进行连接。如果访问保护功能被激活,根据实际需求调整设置,允许连接。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
NCU1760的系统设置,查找访问保护选项,确认是否允许当前设备或软件进行连接。
这个访问保护选项,在哪里?