回复:现场用的西门子319f-3-dp的cpu,变频器用的是施耐德ATV930,频率设定

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7580
  • 精华

    53
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-22 18:02:41

2楼

你意思是给个负的速度设定值,电机却正转,给个正的设定值,电机却反转,是吗?

这样的话,换一下电机UVW的线序即可。

数字飞舞

精华帖版主置评:最最简单的方法。-yming