回复:一台驱动器(V90)对多台电机(配绝对值编码器),切换不同电机之后是否需要重新回原?

hhyx9

  • 帖子

    852
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-23 09:24:00

1楼

伺服不同于变频,不存在驱动器切换电机的应用,其次即使通过换线切换了,不管是EPOS还是TO都必须重新回零,这个不是电气上需不需要的问题,即不是能开就不需要回零,而是机械上坐标系的偏差必须重新建立坐标系