以下是引用我心依旧0705在2025-07-11 22:19:52的发言 >6楼

感谢 K 版的精彩解答!

我这个电机之前已经是工作在弱磁调速范围了,但还想再提高一点,那我就按您说的做了,修改 P1082 和 P2000,再做个动态辨识。

以下是引用kdrjl在2025-07-11 18:19:24的发言 >:这么说吧,如果是我...

引用详细内容:

这么说吧,如果是我,原来的最高转速不够用,想再升高,那就修改P1082和P2000。然后直接用。不做其他任何工作。


假如,原来的最高转速是电机额定转速。现在想提高到1.5倍至2倍额定转速以上的范围,涉及到了弱磁恒功率调速阶段有一定的宽度。此时,除了修改参数以外,最好再做一遍动态辨识(P1960 = 1)。静态计算和辨识可以省略。没必要再做。


仅此。

再提高的时候记得不要超过电机最高安全转速 通常是机械上的最高转速,以及弱磁恒功率区的使用能否满足负载特性