2楼

西门子840DSL系统对电源波动较为敏感,既然楼主认为测试台测试时,导致电压波动,电压波动导致DP003报警,可以在测试台不工作的时候验证,确认的话,可以把这两台的进线电源与测试台电源,采用其他路电源供电。可以和增加稳压电源比较下,选择价性比高的。