回复:博途1500编程的小发现

hhyx9

  • 帖子

    869
  • 精华

    20
  • 被关注

    42

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-24 10:36:52

8楼

展开查看
以下是引用lzm在2025-08-24 05:39:31的发言 >5楼

第三方的协议转换器,看CCLINK是标准型还是以太网的(接线不同)

以下是引用hhyx9在2025-08-23 19:48:41的发言 >4楼:请教下楼主,1500和...

引用4楼详细内容:

请教下楼主,1500和三菱PLC的CCLINK怎么联网的?我当年做了一个项目,1200控制FANUC机器人(带CCLINK通信板),因为机器人无法换PN通信板,最后迫不得已买了一个FX5U做网关,FX5U通过CCLINK连接机器人,再通过ModbusTCP连1200,现在西门子有什么好方法连CCLINK了吗

以下是引用lzm在2025-08-21 15:15:40的发言 >0楼:不久前一个项目用的...

引用0楼详细内容:

不久前一个项目用的1516CPU PN通讯    要与三菱的PLC 的CCLINK联网,硬件连接好,在编程时遇到个小问题,就是高低字节的转换,本来西门子有这个指令,但看看指令说明发现引用变量类型WORD或DWORD,可我的通讯变量是INT,该怎么办?会不会报错?要是转来转去会不会出差错?不想那么多了也不管什么数据类型了,直接连,居然可以用,西门子这么严谨,为何int可以用在WORD,当然前提是int中的数值不能是负,好在应用情景不会有负。我想西门子这个交换指令还是从概念上要理解,才能活用吧。

请问什么牌子的,以前找了一圈没找到合适的,不是货期就是价格

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有13706条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。