是的,所以推荐使用矢量模式。(此模式更加省电,节约能源。)

注意: P0640(过载系数)是针对变频器的IGBT半导体器件说的。

所有达标合格的半导体器件,是可以短时过载的。

因此,最大可以达到5倍的标称电流

当然了,这就需要其后用更小电流更长时间来散热。(保证器件不会因为热积累而损坏;所有损坏,绝大多数是过热。过压损坏的极少)


西门子设备手册上给出的都是极限边界条件(不掺水)。安全裕度需要自己考虑。