恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-08-25 10:01:46
9楼
LZ,这个项目不是你自己设计的吗?ET200SP服务器模块问题,怎么会联想到换网线的,楼上还有扯交换机的,有点离谱,如果三套都有问题,有概率是电柜成套制造商的安装师傅不太会装,可以把服务器模块拔下来,首先看下服务器上面(左侧顶部)几十根小针有没有弯的,没有弯的重新插一次,听到清脆的一声咔嚓,顶部的按压件也弹起了就插好了,另一个小技巧,用ET200SP时,安装完模块后,在整个IO站的左右(接口模块到服务器模块)用手压压紧,在两端各安装一个端子排终端固定件放松
确定问题了,硬件BUG,似乎是155-6 PN BA这个模块的带宽分配有问题,配合4个AI,2个AQ,再加一个PtP模块就会导致服务器模块报警,换带宽更大的ST故障就消失了,另外找了个旧的1.0版本的旧服务器模块,装上去也不报警,根据服务器模块的1.1版本更新修改了模块的内存分配,怀疑是总带宽超出了BA的上限,但西门子又没发下这个问题,结果就是能组态,也能用,但是服务器模块报警。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主