回复:S7-1200与ET200SP组态后,程序可以正常运行,但服务器模块报错,有大佬帮忙分析一下么?

手机用户20211116421176

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-11-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-08-25 10:01:46

9楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2025-08-23 19:59:39的发言 >7楼

LZ,这个项目不是你自己设计的吗?ET200SP服务器模块问题,怎么会联想到换网线的,楼上还有扯交换机的,有点离谱,如果三套都有问题,有概率是电柜成套制造商的安装师傅不太会装,可以把服务器模块拔下来,首先看下服务器上面(左侧顶部)几十根小针有没有弯的,没有弯的重新插一次,听到清脆的一声咔嚓,顶部的按压件也弹起了就插好了,另一个小技巧,用ET200SP时,安装完模块后,在整个IO站的左右(接口模块到服务器模块)用手压压紧,在两端各安装一个端子排终端固定件放松

以下是引用手机用户20211116421176在2025-08-23 09:17:05的发言 >4楼:现场3个站都报这个故...

引用4楼详细内容:

现场3个站都报这个故障。

以下是引用jerry在2025-08-22 08:43:32的发言 >2楼:跟其它站互换下服务...

引用2楼详细内容:

跟其它站互换下服务器模块试试

确定问题了,硬件BUG,似乎是155-6 PN BA这个模块的带宽分配有问题,配合4个AI,2个AQ,再加一个PtP模块就会导致服务器模块报警,换带宽更大的ST故障就消失了,另外找了个旧的1.0版本的旧服务器模块,装上去也不报警,根据服务器模块的1.1版本更新修改了模块的内存分配,怀疑是总带宽超出了BA的上限,但西门子又没发下这个问题,结果就是能组态,也能用,但是服务器模块报警。