以下是引用kdrjl在2025-08-25 10:05:30的发言 >22楼

回复21楼:


G120现在的价格很高吗?还不会吧?我发现现在国产的变频器售价也未必便宜。西家传动的变频器,如果按照快速调试的需求操作并完成。确实能获取更好的传动性能和效果。


本楼讨论至此很希望能看到楼主的反馈信息。

如果将p640设定为150%电机电机额定电流应该可以加快风机启动时间,但这样会导致正常运行时变频器输出电流始终保持在p640上限(虽然这个是因为机械选型过小,这里暂不讨论)。所以我在想能不能实现电机启动时变频器最大输出1.5倍电机额定电流,风机达到设定转速后,限制变频器的输出电流为1倍的电机额定电流?