回复:G120风机负载,如何缩短风机的启动时间?

手机用户20220824182244

  • 帖子

    23
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2022-08-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-08-25 22:23:27

27楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2025-08-22 08:58:50的发言 >13楼

长期处于90%的转速,运行电流始终处于150%?输入的电机参数正确吗?如果电机参数正确,辨识没有问题,那就是负载太重了,不是K版说的进出口设计问题,就是机械负载的设计功率有误或者传动部分有问题。如果传动部分没问题,确实负载过重,电机功率又可以满足负载的启动要求,可以考虑试一下矢量模式。

我们有试过矢量控制模式来带风机,但是实际速度抖得特别厉害,就没敢继续用

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。