回复:G120风机负载,如何缩短风机的启动时间?

手机用户20220824182244

  • 帖子

    23
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2022-08-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-08-25 22:34:22

29楼

展开查看
以下是引用yming在2025-08-24 10:56:12的发言 >19楼

是的,所以推荐使用矢量模式。(此模式更加省电,节约能源。)

注意: P0640(过载系数)是针对变频器的IGBT半导体器件说的。

所有达标合格的半导体器件,是可以短时过载的。

因此,最大可以达到5倍的标称电流

当然了,这就需要其后用更小电流更长时间来散热。(保证器件不会因为热积累而损坏;所有损坏,绝大多数是过热。过压损坏的极少)


西门子设备手册上给出的都是极限边界条件(不掺水)。安全裕度需要自己考虑。


谢谢您的建议。所以现在风机都推荐用矢量控制吗

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。