回复:G120风机负载,如何缩短风机的启动时间?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37025
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-26 10:04:42

33楼

回复27楼:

--

我们有试过矢量控制模式来带风机,但是实际速度抖得特别厉害,就没敢继续用

--

这个问题,确实是一个实际应用所遇到的常见问题。


风机负载,因为它的变转矩负载特性,导致G120自动优化的动态参数,可能会不合适。我有一个帖子,就是专门讲风机控制采用矢量控制所遇到的问题和解决方法的。你不妨去看一看。


点击链接:关于SLVC进行风机控制的问题


风机的矢量控制是大功率风机控制的优选方案。这在很早期的西家传动技术交流活动里就有论文发布。为什么?原因很简单,特性所需。启动加速时因为大负载惯性导致过电流事故频发。加速太快是不行的。所以,采用矢量控制完美解决此问题。