回复:S7-1200如何每间隔20ms采集一次数据,并通过PC-Station记录变量

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-26 15:11:28

19楼

工程师就应该用工程的角度看问题,解决问题。

首先要看需要啥样的精度。传感器就0.5的精度。是不是256级就够了?

那就是说,一个字节BYTE就可以表示。

再说了,用啥显示?你就一个7吋屏,分辨率才800X480,也就看个采样趋势;480高度,去掉上下部分说明显示,分256级也差不多了。

那事情就好办了。

就是按你需要的间隔使用中断功能记录,不就50个字节数据+1-2个字节时间标么?

在显示部分做点功课,每组数据按20毫秒间隔显示。


当然,也可以像PAD那样,S7 一次发送500个数据。在屏上可以手指滑动查看。

这些都是随你需要了。


想这些精度等级的,我都不用S1200,用个LOGO去采集多好?它本体自带四路10位AD模拟量输入,插个卡(没限制)一个文件2万条记录。我记得最快是10ms。也支持S7 TCP通讯。

LOGO 8.4直接通过手机下载记录文档。传到EXCEL中去看。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?