你都不知道不能用定时器输出的常闭点来做定时器的启动信号,这个西门子定时器文档有详细说个这个例程。你看下面定时器链接。
你不能接通解释如下:
错误同时使用背景DB的Q点以及定时器功能框的Q点连接变量
定时器_S7-1200:
https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_998.html#-998
上面链接最后面也有你这个错误例程介绍。