PLC侧S7通信数据量没有限制,是关键看对方服务器那边有没有最大数量限制。


PUT中的04故障解释如下:


指向数据存储的指针出错:

参数 SD_i 和 ADDR_i 的数据类型彼此不兼容。

SD_i 区域的长度大于待写入的 ADDR_i 参数的数据长度。

不能访问 SD_i。

已经超过了最大用户数据大小。

参数 SD_i 和 ADDR_i 的数量不一致。


GET故障19 应该是IP地址或是ID等配置参数设置有问题。


西门子1500PLC跟上位机走S7通讯最大数据量是多大,由于上位机跟PLC之间数据量太大

 

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_326995_1077.html