回复:关于高速计数器的问题

DR.xiao伙子

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    273
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2021-06-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-27 13:25:17

1楼

需要先把计数的逻辑思路弄明白再看程序

首先我们0B40是中断OB,当发生计数值等于参考值才会进入OB40并触发里面的FB1功能块;这一步我们是靠PLC高速计数器组态部分设置的也就是我们实验指导书的要求说明:


其次当发生中断事件后OB40中的程序会执行一次,那么就需要FB1中的encv引脚为true,以下是我们提供的标准答案项目中的OB40中程序的图片:

非常建议您先看一下我们课程视频的《自动喂料机螺丝计数相关功能实现》部分章节,理清为什么这么做然后再根据我们的实验指导书的要求看一下标准答案项目的程序和背景DB设置等内容,然后再自己进行编写,这样可能会有更深的学习理解