回复:G120风机负载,如何缩短风机的启动时间?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-27 15:24:39

36楼

展开查看
以下是引用手机用户20220824182244在2025-08-25 22:23:27的发言 >27楼

我们有试过矢量控制模式来带风机,但是实际速度抖得特别厉害,就没敢继续用

以下是引用高山孤影在2025-08-22 08:58:50的发言 >13楼:长期处于90%的转速...

引用13楼详细内容:

长期处于90%的转速,运行电流始终处于150%?输入的电机参数正确吗?如果电机参数正确,辨识没有问题,那就是负载太重了,不是K版说的进出口设计问题,就是机械负载的设计功率有误或者传动部分有问题。如果传动部分没问题,确实负载过重,电机功率又可以满足负载的启动要求,可以考虑试一下矢量模式。

看到速度抖得厉害?

指的是什么?是机械轴上速度抖得厉害?

还是,驱动器显示的速度在不断变化?

SLVC模式下,驱动器显示的输出速度(频率)在不断变化是正常的!

若是,传动系有噪音(齿轮传动的间隙环节)、皮带传动发热(传动系有弹性环节),那才是有需要对SLVC模式做进一步调试的情况。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?