恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-08-27 22:59:58
15楼
S/R型控制在实际工程中会有大量应用,例如防抖动、死区控制、固定接通/断开时间控制、.....举不胜举。
但是,网路段1的程序有没有起到S/R控制的实质功能作用吗?显然没有。这是S/R指令的滥用,虽然在逻辑上没有问题,但是属于多此一举。这种程序在入门者中不足为奇,编程熟练者不会这样无聊编程。
我也抬一杠
用单线圈,起保停逻辑都可以实现。
但我并不反对或完全不用S/R指令,我只是强调逻辑变量只能赋值一次的编程。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主