该好好读书的时候就不好好读书,现在工作了,仍然不好好读说明书。继电器用来发脉冲,这责任谁负?

丑话说完了。

有一种叫“比三菱多一菱”牌子的plc,奇怪Y0到Y3都有两个输出,一个晶体管,一个继电器。发脉冲同时两个输出都有动作。就是频率高到一定程度,继电器那个没接通了。频率降下来了还能继续用。

下面更丑的。

我看你是别的事情烧了输出点,讹上了官方程序是吧。无论如何,向继电器输出高频脉冲,压根继电器就不会发生动作。没读书可能你真不知道。几K赫兹的频率经过电感量相对很大的继电器线圈,根本就激发不出什么电流。没电流,继电器触点怎么动作?更加不会烧输出。好像就只有你试过,我没试过一样。频率越高流经线圈的电流就越小。当频率到了三四十赫兹的时候,继电器基本没有再接通过了。频率继续升高到六七十赫兹,继电器还有吱吱吱声音。再高的频率继电器连声音都没有了。根本不动了,不震动了。(那么此时作者在干什么?)你总不可能把控制步进电机的频率定得那么低吧?几十赫兹能进入电机的工作状态?肯定一开就起码500赫兹以上啦。此时继电器是没有接通的。假设继电器的机械寿命是500万次。那么500赫兹可以连续开两个半小时,然后继电器发生机械断裂。我问你。这2.5小时你开着机器干什么去了?这2.5小时机器都没有动作的,你不查原因的吗?这2.5小时本来常规电流就只有十几毫安经过继电器,现在只有几十微安的电流经过继电器,你说继电器会烧?你说继电器触点会烧?

谁来说说是不是这么回事。

两个理由,程序烧输出是假的,选用继电器输出发脉冲控制步进是错的。我看你怎么完场?小视频现在流行网暴自己,想不到这风刮到这来了。