恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-08-29 02:37:11
7楼
没用过安全继电器。但楼上说的拍急停,直接断开所有的供电,有些情况下可能不行。举例如下:变频器驱动的小高炉上料的单料车,相当于卷扬机提升重物,如果在全速下降的时候,拍了急停,料车估计能直接砸下来,那个抱闸(断电就抱紧、刹车)根本刹不住车。所以,我们设计的拍下急停,是给变频器发出快速停车命令,而不是给变频器断电。变频器必须设置为矢量控制(如果是ABB,那就用DTC模式)模式。
你要说变频器坏了咋办?那就只能断电了。
我们发生过断电摔车(而且车里面还有大半车球团,算重载)的事故,直接把轨道都给砸变形了!抱闸红热并冒着火星,刹不住车,一个维修工马上用脚用力踩,结果鞋底着火了,说明抱闸的温度非常高了。
精华帖版主置评:受控停车是首选
请填写推广理由:
分享
只看
楼主