回复:G120风机负载,如何缩短风机的启动时间?

手机用户20220824182244

  • 帖子

    22
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2022-08-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-08-29 09:50:15

38楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-08-27 14:39:26的发言 >35楼

很高兴你能理解风机控制的特性。是的,不论是轴流风机还是离心风机控制,看似简单的问题,其实它内含着许多的力学原理。能将其玩弄于股掌之间,是需要思考和计算的。只有知道了它的技术特征,才能有针对性的去操控它。


32楼的那个风机特性负载曲线,你遇到的问题是,红色曲线形式,没有遇到过蓝色负载特性曲线形式。如果遇到,又该如何处理呢?嘻嘻


现在楼主遇到了红色负载曲线形式,除了提高电机功率的解决方案以外,还可以如何应对呢?那就是通过缩小风机的进风口截面(出风口截面不变),使风机电机转速在额定转速时,达到额定输出扭矩。也是可以的。因为在风机出风口截面不变时,通过缩小进风口截面,可以减小电机的输出电流,提高电机转速至额定值,此时,风机出风口处的风速可以比原来提高很大。即可满足你的需求。


我们使用变频器调速控制风机的目的,其实就是控制和调节风机的出口风速。所以,只要满足了使用风速的需求,目的就达到了。是这样吧。

是的!满足现场生产需求是最重要的。