【Zane说编程】之如何理解定时器的扫描


PLC编程是不能讲概率的,只能是百分百的正确!


需要明确的是,STEP 7的IEC定时器时纯软件的,而博途的IEC定时器是系统的。


因此,在访问S5定时器,或博途的 IEC定时器TIMER.Q时,定时器状态会被即时刷新。


STEP 7的IEC定时器,其Q状态只有在定时器调用时才被刷新


楼主的程序用的是STEP 7 IEC定时器,因此其Q状态刷新后,要到下一个扫描周期定时器被调用时才能复位,那么在定时器前后的计数器都可以判断到。


而WWCWWC网友用的是博途的定时器测试的,当然结果会不一样。


混迹论坛多年的网友,有些基本功还是欠缺一点,居然还有这些编程的不良习惯。

所以啊,发文章的时候要多一些责任心,为自己负责为别人负责。