在电脑上用安装了STEP7 5.5 SP2的软件,MicroWIN用编程线缆和S7-200PLC进行通信,就是不成功。
而用笔记本上的STEP7 5.4 SP5,相同的硬件设备,MicroWIN用编程线缆和S7-200PLC进行通信就很顺利。
要看你step7 版本与MicroWIN 版本的兼容性问题。
1.订货号6ES7972-0CB20-0XA0 (USB接口),这个编程线缆可以给S7-200/300/400的PLC上载和下载程序调试,可以应对西门子S7系列的PLC。
2.PG/PC接口选择PC Adapter(PPI),设置为PC Adapter(MPI)的话,如果你PLC是默认设置是不能用的,MPI的波特率最小19.2K。
3.我在你另一个相同问题里阐述说明了,楼主请你看一下,你除了安装了STEP 7 MicroWIN 外,是不是还安装了STEP7 5.5或WinCCflexible2008 SP4,如果还安装有STEP7 5.5或WinCCflexible2008 ,就应该不是编程线缆和PLC端口问题,是PC Adapter USB驱动程序事情。
4.关于Port0或Port1端口好坏的检测还真没有太好的方法,我个人建议你用工控机带的232的COM口,用一个232转485的转换器,找个D型9针公插头,3接正,8接负,自己焊就行。这样做一条编程线缆试一试。
参考:S7-200plc如何用MPI电缆下载程序 | 找知识-找PLC