通常,这类风机属于大惯量负载。
V/f模式是只管输出设定的频率,只有当负载电流超过阈值,它才会降低频率来降低输出功率(功率=转矩X转速)
这种方式,只要不是过快的加速,它不会有过大的电流。(加速时,惯量大,需要增加的转矩更大、电流更大。)
缺点就是,励磁电流、转矩电流是无法分开的。
矢量模式,可以最大的使用变频器的输出能力。
当出现你说的电流波动大、输出速度在急剧变化。
大概率是机械传动系中,含有间隙环节和/或弹性环节。也就是齿轮间隙、键间隙;橡胶(长)皮带传动、弹性联轴器等等。这些使机械传动系的刚性减弱许多。
驱动控制系统,矢量模式的解决办法,就是降低增益、加大积分时间。直到此现象消除。