以下是引用20211111在2025-08-29 12:44:22的发言 >31楼

    输出点短路了吧,,继电器的带大功率设备最好带个保护,,,吸取教训,,,,

你这么一说呢,我又有个新的想法了。

楼主直接输出24伏脉冲到5伏的驱动器。然而,烧驱动是必然的了。初期,24伏是可以使电机运转的。但是寿命不长,因为我见过,电工没装电阻,调试都过不了驱动器就坏了。20分钟吧。可是驱动的封装太好了。电路板烧碳了,短路了也没发现。然后直流电源又用得大,一直短路,一直短路,结果继电器触点烧了。

还是那句话。电机不转的时候作者究竟在干什么?

能用上一个外来程序作为常规产品用,作者会不经调试就发货出去?作者能说出题目这样的话,说明应该在开发阶段。否则,在已经投产了的情况下,怎么会赖到程序上去?