STEP7测试环境测试下定时器的工作机制
测试PLC是 315-2DP,订货号:6ES7 315-2AG10-0AB0
1) 测试程序:
将定时器T0的触点应用,分别写到定时器本网络段的上、下网络。
2) 监控表:
查看监控表上的数据。
3) CPU周期:
出现MW10与MW12出现定时器数据差异,是定时器刷新机制造成的概率问题。当T0定时器接通延时时间到达,T0的触点并不立即刷新,而需要等待到扫描周期的到达,这样,就造成再定时器上、下网络上计数定时器接通次数的差异。