回复:请教下大家我的程序为什么没有正常运行

f1968

  • 帖子

    254
  • 精华

    0
  • 被关注

    70

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-09-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-29 20:24:47

8楼

在VD10大于VD14的前提下,m0.0变为1的一个扫描周期内,m10.0和m10.1先被置位接着就被复位,结果就是m10.0和m10.1一直为0,不会有输出动作,在此周期VD0=30,待T37定时时间到时VD0=50,如果这之前m0.0一直未复位,程序段1就不会再有上升沿输出,后续程序就不会再有置位、复位、赋值等动作。程序里加上m0.0复位,程序段4的复位m10.1指令放到T37接点后可能实现你要的逻辑结果