PN版本的默认是通讯控制,选择合适的报文就行,主要是设置CDS1的参数。
P1070[0]= r2050.1 远程控制:变频器接收的第2 个过程值作为速度设定值 CDS0
P1070[1]=755.0 本地控制:模拟量AI0作为本地主设定值 CDS1
P840[0] =r2090.0 远程控制:PN控制字第0 位作为启动命令CDS0
P840[1]=r722.0 本地控制:数字量输入DI0 作为启动命令CDS1
P2103[0]= r2090.7 远程控制:PN控制字第7 位作为故障复位命令CDS0
P2103[1] =r722.2 本地控制:数字量输入DI2 作为故障复位命令 CDS1
P810 = r722.1 DI1作为远程/本地切换命令
其他参数根据需求设置,比如报文,模拟量标定。