6楼

展开查看
以下是引用手机用户20210322162128在2025-08-29 11:51:52的发言 >5楼

S7也不需要把对方硬件组态进来啊

组态有很多事要做,不是简单地拖几个模块到机架上那么简单,是吧?


1)站点组态

2)模块通道的组态

3)网络的逻辑关系组态,网段,IP,通信链接,路由,NAT,环网

4)网络的物理关系组态,拓扑结构

5)信息安全的组态,权限,证书,角色

6)S7通信,必须知道对方的数据区地址


请问这位网友,你现在很能组态一个背靠背的S7通信吗?