F30001报警表示"功率单元过流",即检测到功率单元存在过流情况。
报警是偶发的话,停的位置是固定在一个位置吗?先检查下机械负载是否有问题。
检查最大加/减速度参数p2572/p2573设置是否合理。
检查速度环增益Kp(参数p29120)和位置环增益Kv(参数p29110)设置过高。